• 2008算量里,剪力墙模板面积比实际少了点

    在计算剪力墙模板面积时,建好的模型绘了填充墙,在计算其中的剪力墙模板面积时,软件扣减了剪力墙与填充墙之间的模板面积,实际施工中那部分面积是有的,决算时怎么能加上那部分模板面积? 谢谢

    问题补充:不好意思啊,我想问的是:剪力墙模板面积的扣,剪力墙与填充墙接触的那部分面积 软件在计算剪力墙模板面积时比实际的砼接触面积少

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我认为这个可以在洞口的构建里面套上看看

    2011-08-06 20:46:50 

  • 1、根据计算规则,砼墙模板单孔面积在0.3m2以内不予扣除,侧壁也不增加;单孔面积在0.3m2以外时,洞口要予扣除,洞口侧壁模板并入墙体工程量; 2、你的洞口面积若大于0.3m2,即使你支了模板,也不计算,按计算规则计算,除非约定洞口不予扣除(你想想构造柱模板、实际支多少,但是计算规则按混凝土与模板接触面计算); 3、如果你要这个工程量,直接在砌体里面,用面积工程量表达式套砼墙模板定额;