• 钢筋搭接的问题

    对于屋面框架梁来说,上层受力筋的接头位置应该在净跨1/3处还是应该在净跨的中间部位1/3范围内的1/3处搭接。监理非要说在本跨中间的1/3处搭接,请指教一下,平法上说的有点模糊。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 对于屋面框架梁来说,上层受力筋的接头位置应该在净跨1/3处还是应该在净跨的中间部位1/3范围内的1/3处搭接。监理非要说在本跨中间的1/3处搭接,应该是监理说得正确。

    2011-08-07 10:56:16 

  • 在净跨的1/3处往支座方向搭接即可。

    平法

    2011-08-07 11:01:25 

  • 在本跨中间的1/3处搭接,同意监理的意见。

    2011-08-07 11:15:10 

  • 你好:梁的上筋不管是楼层梁还是屋面梁,上筋的搭接位置都是在跨中间1/3范围内。 请看图集中的要求:

    屋面框架梁

    答疑解惑

    2011-08-07 11:36:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!