• 关于附加箍筋及吊筋设置的问题?

    梁图上有个说明: 1、说图中未注明的吊筋为2B14,可是图中也没有标吊筋的具体位置那这句话是应该设置吊筋还是不设置啊!还有如果是设置是不是只要梁与梁相交的位置就应该设置呢? 2、如果没有吊筋可以用自动生成吊筋的功能只设置附加箍筋吗,如何设置呢? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、设计应该是要有布置的位置,没有说明是需要咨询设计院。一般来讲是布置主梁与次梁的交接位置,但设计也有要求次梁相加时也要设置的情况。 2、可以是,在自动生成时不要输入吊筋信息即可。

    2011-08-07 16:30:58 

  • 1、说图中未注明的吊筋为2B14,可是图中也没有标吊筋的具体位置,那这句话是应该设置吊筋。 2、如果没有吊筋可以用自动生成吊筋的功能只设置附加箍筋,如何设置呢?--在弹出的对话框里只输入附加箍筋的信息。

    2011-08-07 16:28:36 

  • 1、说图中未注明的吊筋为2B14,可是图中也没有标吊筋的具体位置那这句话是应该设置吊筋还是不设置啊!还有如果是设置是不是只要梁与梁相交的位置就应该设置呢? 说明中末注明的吊筋为2B14,就是说图上画有吊筋但没有表明具体规格时,可以按规格为2B14,不是说只 要梁与梁相交位置就要设置吊筋。 2、如果没有吊筋可以用自动生成吊筋的功能只设置附加箍筋吗,如何设置呢? 可以的,在生成吊筋弹出对话框里,不输入吊筋,只输入附加箍筋。也可以在原标注里输入附加箍筋,在原位标注的次梁加筋栏内输入附加箍筋的总根数即可。

    2011-08-07 16:40:45 

  • 1、说图中未注明的吊筋为2B14,可是图中也没有标吊筋的具体位置那这句话是应该设置吊筋还是不设置啊!还有如果是设置是不是只要梁与梁相交的位置就应该设置呢?非框架梁与框架梁相交在框架梁上设置2B14的吊筋; 2、如果没有吊筋可以用自动生成吊筋的功能只设置附加箍筋吗,如何设置呢?楼层全部梁绘制完,点自动生成吊筋在梁相交的位置就可以生成吊筋及附加箍筋,与图纸不符的可以手动调整一下。

    2011-08-07 16:30:13 