关于板面配筋加筋的问题
屋面板配筋说明中有这么一句:本层板面先用B10@200筋双向拉通布置(图中未画),而在板配筋途中,有部分板标明了面筋或者跨板受力筋(见附图左下角板块出),请问,说明中的B10@ 200筋双向拉通筋是否该同有标明面筋的部分重复布置?意即,有标明板面筋的部分算不算额外加筋,该位置要不要再布一次板面拉通筋?问题补充:这种楼面板面加筋,我个人认为,不能重复布置。如果是短跨的负筋,可以重复布置;像这种大块的、有板面筋的再重复布置不妥吧?像基础阀板一般会有这种加筋情况,但一般都会有一句说明:图中所注钢筋为额外加筋!而本图屋面板就没有强调是额外加筋。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图纸要求很明确了,应该是另加的,通长的还要布置。
2011-08-08 06:13:37
-
除板配筋图原位标注外(按原位标注施工),其它按说明配筋
2011-08-08 08:39:41
-
支持弯弯的月亮的答复
2011-08-08 08:47:38
-
位置要不要再布一次板面拉通筋?需要布置板面拉通筋。
2011-08-08 04:28:22
-
同意二楼的说法。
2011-08-08 07:43:39
-
那个需要加上去
2011-08-12 08:14:07
-
需要重新布置
2011-08-12 08:59:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看