和光同尘 2011-08-08 12:34:57 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1291查看 2回答
基础短柱钢筋的问题
我在基础层创建柱构件作为短柱,然后在首层设置柱,最后汇总计算基础短柱计算结果出现了以下情况:实际情况如下:怎么设置才能正确计算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础短柱不要设置插筋,在其它属性中直接修改成纵筋锚固。看截图1是有插筋的,截图2是没有插筋的。截图3是修改其它属性中的纵筋锚固。注意要选中修改。
2011-08-08 13:04:39
-
下部定义为柱礅
2011-08-08 12:52:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看