麻烦问一下,火灾联动若图纸设计不清楚,那感温感烟探测器应该穿过那些线?模块应该穿那些线?
麻烦问一下,火灾联动若图纸设计不清楚,那感温感烟探测器应该穿过那些线?模块应该穿那些线?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温感烟探测器应该穿过那些线 信号线如RVS2*1.0 模块应该穿那些线? 这要看所用的总线制还是分线制,用在什么部位 一种情况是信号线和电源线,另一种情况是信号线
2011-08-09 08:03:10
-
火灾联动若图纸设计不清楚,感温感烟探测器一般设计穿铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电线,型号:RVVB,截面:2*1.5,模块应该穿也是穿这个软电线。
2011-08-09 08:10:24
-
火灾联动若图纸设计不清楚,可以直接咨询设计单位,请他们加以明确;
2011-08-09 08:01:33
-
消防火灾报警系统的电气线路以及连接接线,应该参见报警线路接线系统图,该系统图中对各种线路都标注的比较清楚的,若有不详时,最好咨询设计单位明确落实为宜。
2011-08-09 09:32:43
-
如果是总线制,探测器穿信号线,监视模块穿信号线,控制模块穿信号线和电源线。
2011-08-09 18:02:36