• 在线提问剪力墙洞口

    剪力墙洞口上方连梁长度如何确定,如果连梁两侧有暗柱,长度如何确定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好 1、连梁为点式构件,直接通过点式或智能布置根据洞口来布置连梁; 2、当连梁两边的剪力墙长度大于600的时候 连梁侧面钢筋锚入到支座Lae,当剪力墙长度不够600的时候,就伸至暗柱边缘弯折。依据陈青来答疑,连梁侧面钢筋需无条件伸至暗柱边缘弯折,因为暗柱是剪力墙的一部分,不能把它归为柱,其实暗柱就是加固了的剪力墙。可以考虑在今后的版本中增加选项让用户来决定连梁侧面钢筋如何计算。

    2011-08-09 15:58:47 