realfox@126.com 2011-08-09 11:50:24 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 1504查看 12回答
怎么设置构造柱
设计说明中对构造柱的说明如下 当墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时,应在墙中设置构造柱,构造柱的间距不大于两倍墙高。当墙长大于墙高且端部无柱时,应在端部设置构造柱。 请问, 比如层高是4.5,墙长是指什么?是柱子与柱子之间每跨的墙长?还是指的什么? 构造柱的间距我设多少米合适? 图示有三跨墙,每跨墙长是7.8,不到9米,是不是不用设了?问题补充:主要不明白这个墙长的具体含义?是单纯的指柱与柱之间的墙长吗?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙长是指两个柱之间的净长,墙高也是墙的净高; 1、你的层高4.5米,例如你的柱截面为600,轴线中分,框架柱间的梁高为700,那么你的墙净长就为7.2米,墙高=4.5-0.7=3.8*2>7.2(墙净长),不设构造柱; 2、你的层高4.5米,例如你的柱截面为600,轴线中分,框架柱间的梁高为1000,那么你的墙净长就为7.2米,墙高=4.5-1=3.5*2<7.2(墙净长),就要在墙中部设构造柱;
2011-08-09 12:09:59
-
墙长是指是柱子与柱子之间每跨的墙长。构造柱的间距我设多少米合适?按你的结构设计说明,不用设置构造柱。
2011-08-09 11:57:48
-
层高是4.5,墙长是柱子与柱子之间每跨的墙净长,墙高=层高-墙上部的梁高; 构造柱的间距不大于两倍墙高时,在墙中间设一根就行,大于两倍墙高时,均分墙长。
2011-08-09 11:59:38
-
在框架中间布置构造柱。
2011-08-09 11:53:43
-
墙长是柱子到柱子之间的墙的长度 层高4.5米距离大于2倍墙高时设置构造柱,那么就是每9米在墙的中间也就是4.5米处布置构造柱 图示墙长只有7.8米的话,未达到图纸要求不用设置构造柱
2011-08-09 11:54:27
-
墙长是墙体的净长,是柱子与柱子之间的长度; 是的,不用设置构造柱了。
2011-08-09 11:53:23
-
墙长与墙高指的是净长与净高,计算是否设构造柱具体含义。
2011-08-09 12:58:47
-
按你这样的结构说明就可以不设置构造柱了,但江苏省住宅质量强制标准中墙长大于4米的中间就要设置构造柱了。
2011-08-09 12:54:31
-
设置构造柱可以先智能布置之后再按照图纸要求进行修改哦,采用对齐梁或墙等方式布置边柱和脚柱
2011-08-09 12:58:59
-
构造柱的设置 按图纸结构说明设置, 如果结构说明没有 说 就按照规范来做
2011-08-09 12:52:25
-
按你这样的结构说明就可以不设置构造柱了,但天津地区住宅质量强制标准中墙长大于4米的中间就要设置构造柱了。
2011-08-09 13:00:30
-
关于构造柱的设置,规范有明确的要求,但地方强制性标准严于国家规范,为了减少由建设方的扯皮现象,最好由设计出楼层构造柱布置图,这也便于竣工结算.
2011-08-09 15:02:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看