• 如果很多楼层构造大体相同,可否用相同层数代替?

    比如我用广联达算量时(不算钢 筋),3-18层大体差不多,可否在定义楼层直接设为3-18层???(也就是合并一层)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 大体差不多是不行的,必须完全一致才行,比如层高、平面布置、梁、柱、的截面尺寸等等,都必须完全一致。 是的,都一样就能用标准层(相同层数)合并为一层计算。

    2011-08-09 14:57:38 

  • 可以的,你设置楼层的时候,后面有个相同层数你是可以填写的。

    2011-08-09 14:57:36 

  • 可以点击【相同层数】,输入16,就是3-18层为标准层了。 附带回答刚才电梯井脚手架的问题,按座算,套10-1-64至10-1-73子目。

    2011-08-09 15:00:25 

  • 相差不大,不用精确计算时可以用相同层数。 如果精确计算时可绘制完3层所有构件后将3层构件复制到4-18层,然后对4-18层局部变更构件进行修改。

    定义楼层

    2011-08-09 15:06:31 