• 电缆在电井桥架内敷设,套定额是否乘以系数1.2

    4芯电缆在电井桥架内敷设不得套竖直通道电缆敷设子目,可套一般的电缆敷设子目,是否乘以1.2,这里1.2是什么意思
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、4芯电缆在电井桥架内敷设不得套竖直通道电缆敷设子目,套的电缆敷设子目,工程量要乘1.025,竖直通道电缆敷设子目用于高度超过20米以上的建筑物; 2、2.5%是电缆敷设驰度、波形弯度、交叉系数,间《全统安装工程预算工程量计算规则》第16页; 3、电缆敷设补充主材的含量为1.01;

    2011-08-09 16:04:37 

  • 4芯电缆在电井桥架内敷设不得套竖直通道电缆敷设子目,可套一般的电缆敷设子目,不乘以1.2。

    2011-08-09 15:07:06 

  • 一、本章的电缆敷设定额适用于10kV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册C.2.10 10kV以下架空配电线路中的有关项目另计工地运输。 二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 三、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。 四、本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数 1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。 五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,可按实际加工价计算。 以上是定额说明,桥架内敷设不能套竖直通道的,可以套普通电缆敷设,乘的1.2是波形系数,也就是不能把电缆拉紧,有一个松弛系数,需要计入工程量

    2011-08-09 15:11:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题