2018/6/29 2011-08-09 16:42:56 | 陕西省 其他专业 | 878查看 5回答
给排水消防管道
如图 为什么消防管道穿墙的时候 系统图上没有画套管呢? 为什么平面图上只标了建筑留洞呢?问题补充:为什么排水管道穿墙的时候就画呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在的设计没有几个画套管的,我们计算套管的量得时候,不能根据图上画的来算,而是应该根据规范,凡是应该加套管的都得算上,不管他画没画。
2011-08-09 17:28:45
-
套管有时候设计不绘制,要很据施工规范考虑,或者设计在编制说明中注明,
2011-08-09 16:51:51
-
套管是不画出来的啊,你穿墙就得有套管,你那个洞那么大,有800*800,明显就是消火栓箱的,你留洞没办法打的!排水穿墙正常是没有套管的,除非有特殊标注的。多以设计有的话就得给你标出来,要不就没有。
2011-08-09 17:15:08
-
1、你好,套管其实是不需要计算工程量的,给消防工程中你要计量的有干管、支管、立管等管道的工程量,消防栓的个数,阀门,支架,卡箍的个数等;喷淋系统中也是算管道和各种阀门及配件的工程量。 2、套管(包括防水套管)制作、安装;管道、管件及弯管的制作安装;管道的除锈、刷漆防腐;绝热保温,消毒冲洗,水压及泄露实验等虽然都属于工程内容但是都不计量的,这些都是在套价的时候考虑的。 3、计量规则:按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除阀门、管件及各种井类所占长度;方形补偿器以其所占长度按管道安装工程量计算。 希望能对你有帮助~~
2011-08-09 18:11:28
-
穿墙就要计算套管,这是常识。
2011-08-09 19:27:23