蒋工 2011-08-10 15:46:55 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 3365查看 2回答
请问框架梁与剪力墙锚固的问题
如图 KL-1画到墙边,直锚 通长筋=净长+直锚 KL-2画到暗柱中点,弯锚 通长筋=净长+支座宽-保护层 KL-3画到剪力墙内,弯锚,但是支座宽识别为0. 通长筋=净长+支座宽-保护层 实际施工中 对于有暗柱的,框架梁是直锚还是弯锚? 没有暗柱的情况,框架梁是直锚还是弯锚?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在《混凝土结构设计规范》中【框架】研究的是框架梁以框架柱为支座的情况,框架梁以(长度方向与梁轴线方向平行的)剪力墙为支座的设计属于规范之外,平法和软件都是以规范为基础,此种情况应咨询设计者具体的钢筋构造。 问:如果框架梁与墙垂直,则都按弯锚计算,墙是支座。 答:梁墙垂直,梁称作【墙支梁】(《平法特殊构件图集》尚未出版)。 从结构角度理解,剪力墙是构件,暗梁、暗柱是构造而不是构件,梁的支座应该是构件而不能是构造。但是这个问题的关键在于平法的设计基础是规范,而规范中没有这种内容,所以平法中并未涉及这类内容,设计者也就不能从平法的节点中得到直接的参考,因此具体构造如何,应由设计者负责解释。 问:该领域您是真正的权威。直径25的钢筋,直锚和弯锚每两个支座差3KG。平行于墙的框架梁应该不多见,多数平行的应该是连梁。是这样吧? 答:就现在的设计情况,异形柱框架和短肢剪力墙框架出现还是比较频繁的,一般图纸会审或设计答疑给出的做法大致有两种,一是按Lae算(即框架梁以剪力墙为支座),二是框架梁以暗柱为支座(将暗柱视为端柱),软件中的处理方法见下附图1和附图2。
2011-08-10 15:55:08
-
主要是以墙的长度来考虑 墙的长度短 就是弯锚 墙长就是直冒 安柱不是梁的制作。。。 总之 能直冒 不弯锚 示空间定
2011-08-10 15:51:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看