• 电气安装的问题

    在电气安装图纸上 2ZML1(1台) Pe=194KW Kx=0.58 Pj=113KW Ij=215A 表示什么意思啊 知道的朋友告诉我一下 不胜感激。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先,你所述的2ZML(1台):表示为2号楼道照明配电箱一台; Pe=194KW则表示配电箱所拖带的设备额定功率为194KW; KX=0.58则表示所拖带的设备同时运行系数为0.58; Pj=113KW则表示额定功率*同时系数为正常使用情况下的计算有功功率; Ij=215A则表示计算有功功率Pj/1.732*380*0.8(功率因素)=Ij=215A,为正常使用情况下的计算电流。

    2011-08-10 20:54:28 

  • 2ZML1(1台)配电箱的名称 Pe=194KW Kx=0.58 Pj=113KW Ij=215A 功率、电流荷载值,折算系数

    2011-08-10 16:44:59 

  • Pe194KW:设备的额定功率194KW; KX=0.58:设备同时运转系数为0.58; Pj=194*0.58=113kw:计算有功功率 Ij=215A:计算电流(你打条件不够,无法计算) 这些数据是用来计算的配电箱运转条件的;

    2011-08-10 16:54:29 