蒋工 2011-08-10 17:16:44 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 511查看 2回答
有垂直于两面墙的连梁吗?
有垂直于两面墙且以墙为支座的连梁吗? 若果有,这样的连梁为什么计算结果与一般梁不同,如图上面的连梁较下面的缺少3根侧面纵筋(4号直筋)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,由于上方的连梁是与剪力墙T字相交,内外排锚入的钢筋都是按照支座宽-保护层+15d计算,而下方的连梁属于L行转角相交,内外排钢筋计算是不同的,分两种形式形式计算 请及时采纳答案,否则会扣除贡献分
2011-08-11 08:29:16
-
因为你这根连梁没有在剪力墙上面画,缺少的就是剪力墙的侧面钢筋
2011-08-10 18:40:15
-
有垂直于两面墙的连梁吗? 若果有,这样的连梁为什么计算结果与一般梁不同,如图上面的连梁较下面的缺少3根侧面纵筋(4号直筋)
-
人防门框墙两边没有垂直于门框的直行墙,两边宽度怎么设定,取多大。如图。
我这人防工程里图示中两侧门框标注各深入了柱子一半,也就是从门洞边线到柱子中心线距离是1200,这是指门框800锚入400(半个柱子宽度)还是指门框1200锚入400(另外半边)?
-
当基础梁标高不同时 连接两个不同标高基础梁的垂直方向的构件 类似于柱 怎么定义?我用柱来定义可以
问题补充:用柱来定义可以吗、要怎么定义? 比如 JL1的顶标高为-2.2, JL2的顶标高为-0.25 , JL高度均为600, 当这两个梁连接时就会有一定的高差 连接这两个梁的垂直方向的构件怎么定义
-
我现在所算的这幢高层建筑在电梯前室的过道中间有一根连梁,这根连梁以两边的剪力墙为支座,而又没有和这根
我现在所算的这幢高层建筑在电梯前室的过道中间有一根连梁,这根连梁以两边的剪力墙为支座,而又没有和这根连梁在一条线上的剪力墙,所以我觉得不好布置洞口,这种情况是不是可以直接把连梁画上去呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看