• 电气安装工程中,一般计取哪些调试,工程量怎么计算呢?

    电气安装工程中,一般计取哪些调试,工程量怎么计算呢? 特别是以系统为单位的,问过很多同行和朋友,回答的都不一样,脑子有点糊,请知道的朋友指点.把一般要读取的定额列一下,再把计算工程量的标准说一下,谢谢了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、送配电系统调试 2、接地调试 3、电机调试 4、变压器调试 这是一般住宅最常用的调试

    2011-08-11 10:49:37 

  • 2-897 2-860

    2011-08-11 10:17:51 

  • 一、送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。 1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。 2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。 3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试。 二、变压器系统调试按一台变压器一个系统计算。包括该系统中的变压器本体、高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表、继电保护等一次回路及二次回路试验。变压器高压侧的绝缘子、电缆试验亦包括在变压器系统试验之内,绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。 三、起重机电气装置、空调电气装置、各种机械设备的电气装置,如堆取料机、装料车、推煤车等成套设备的电气调试应分别按相应的分项调试项目执行。 工程量计算规则 1.电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验均包括在相应项目的系统调试之内,不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用。 2.电气调试所需的电力消耗已包括在项目内,一般不另计算。但10kW以上电机及发电机的启动调试用的蒸气、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。 3.供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试。 4.送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。 5.变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的,按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。 6.特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试项目之内,应另行计算): (1)发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑; (2)距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算; (3)高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算; (4)零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算; (5)故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算; (6)失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算; (7)失磁保护,按所保护的电机台数计算; (8)变流器的断线保护,按变流器台数计算; (9)小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算; (10)保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。 7.自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。具体规定如下: (1)备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算; (2)线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。综合重合闸也按此规定计算; (3)自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统; (4)同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算; (5)蓄电池及直流盘监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算; (6)事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算; (7)周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计算; (8)变送器屏以屏的个数计算; (9)中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算; (10)不间断电源调试,按容量以“套”为单位计算。 8.接地电阻调试分为独立接地装置和接地网两种类型。 (1)避雷针、重复接地、变压器中性点接地等,均按一组计算; (2)发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算; (3)建筑物用地梁主筋作为接地装置或者和重复接地极连在一起,则不论用几根柱子主筋作为防雷引下线,并予留测量用钢板,一个建筑物只能按一个接地装置(组)调试计算。 9.避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算。上述设备如设置在发电机、变压器、输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应项目另外计算调试。 10.高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器面积范围执行。 11.硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。 12.普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位。 13.可控硅调速直流电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括可控硅整流装置系统和直流电动机控制回路系统两个部分的调试。 14.交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。 15.微型电机系指功率在0.75kW以下的电机,不分类别,一律执行微型电机综合调试项目,以“台”为计量单位。电机功率在0.75kW上的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应的调试项目。

    2011-08-10 20:30:06 

  • 一般住宅最常用的调试 1.电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验均包括在相应项目的系统调试之内,不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用。

    2013-07-20 10:54:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题