sunserc 2011-08-10 20:03:44 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 507查看 4回答
地下室暗柱
带二层地下室的筏板基础,钢筋2009中,—2层的暗柱底标高是定义在基础顶板上皮,还是顶板下皮?如果下面还有承台的话,是否定义为承台底? 谢谢。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳-2层的暗柱底标高是定义在基础顶板上皮,如果还有承台那是基础层里面的构件而不是-2层得构件,所以到基础层里定义就行了
2011-08-10 21:59:09
-
得有插筋,我认为得到承台底,筏板基础里的这块要当做插筋,满足至少2跟箍筋的要求就可以了
2011-08-10 20:16:35
-
带二层地下室的筏板基础,钢筋2009中,—2层的暗柱底标高是定义在基础顶板上皮,还是顶板下皮?如果下面还有承台的话,是否定义为承台底? 按国家标准图集应定义在承台底剪掉一个保护层。
2011-08-10 21:37:45
-
你好:竖向筋的标高定义为筏板的顶标高,把基础上边的竖向构件画好后,复制到基础层,这样软件就会自动处理插筋到基础的最底处,集水坑处到坑底。
2011-08-10 20:13:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看