给排水的问题
如图 为什么有的地方冷热水管两边都标了规格 而有的地方只标了一边的? 图上说 未标注的按20算 那么没有标两边的 是不是另一边就按20算呢 谁给详细说明下 最好有图问题补充:蓝色的管子能不能给我把每段管径是多少标注下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管径一般标注在管子的变径处,你图中左边画圈的管子都是DE25的管子没有变径。右图变径了,所以为DE20的管子。
2011-08-11 11:13:22
-
拿绿色管子为例:从管井进来,由1 分两支2、3,其中2分支中在洗衣机 节点1处变径了,前边25 后边20 ,所以标出来了,3分支就是25.图上标了就按图算就行了。
2011-08-11 11:53:50