手动报警装置与模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出有直接关系没?
系统图中,手动报警装置走的线是4根线,图中没有模块,所以我弄不清楚是不是只要有手动报警装置就肯定有报警模块?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先,你所说的只要有手动报警按钮的地方就要设置模块的说法是错误得,是不需要设置的;但对于整一条手动报警按钮回路来说,在消防控制中心消防主机内手报出线处必须设置一个模块,由主机内接线端子与模块先相连,再由模块引出线路引致后面回路上的手报按钮,其目的在于起到监视报地址作用,这个模块也可以称之为监视模块,当某一处发生火警时,人为按下手报按钮后,通过模块,才能在火灾报警主机上显示出某个区域哪一个按钮动作了,便于及时采取措施处理火情;你所说的4根线,其实手报按钮回路从主机出来只需要两根信号线接入就可以了,而现在的手报上面都带有电话插孔按钮,所以另外2根线其实是有广播电话主机引出来的电话插孔信号线。 你说的是对的,还必须得由消防控制中心消控主机引出电源线接至手报按钮,将整个回路串联通,电源线不需要经过模块,综合起来就是4根线。
2011-08-11 11:55:36
-
看你的图,手动报警装置图中没有设置模块,是直接连接的。不需要计算模块工程量。不是只要有手动报警装置就肯定有报警模块。
2011-08-11 11:50:17
-
按系统图考虑,图纸没有涉及模块,就不用考虑
2011-08-11 11:16:22
-
手动报警按钮不用模块,那四根线分别是两根信号线,两根电话线,看按钮的图例标识方法,那是带电话插孔的手报。