• 剪力墙的模板套的大钢模板,模板量没有扣减填充墙或门窗

    做的一个高层剪力墙结构住宅楼,用的河北08纯定额模式,剪力墙类别定义的大钢模板墙,模板类别定义的大钢模板,工程量代码设置也是大钢模板,在查看计算结果时发现模板面积没有扣减填充墙和门窗的面积,同时也没有增加填充墙或门窗洞口侧面的面积,是什么原因? 1、是否是我设置的有问题?错在哪里? 2、是否按上面的方法定义,计算出来的结果就是那样? 请各位老师帮助指导
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是这样的,在软件里面大钢模默认就是一整块,是不会和门窗洞口等构件发生扣减的,只与相交的混凝土构件能发生扣减,你如果要扣减以后的量,你在工程量表达式里面选择“模板面积”就可以了。

    2011-08-11 15:10:31 

  • 1、你要修改计算规则 2、修改扣减之后就正确了

    2011-08-11 15:10:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!