• 关于喷淋预算 套取定额的疑惑

    1。在喷淋预算里 看见人家做的消防套管 请问消防套管 在哪设置 一般有什么作用?还有套安装费 是第七册还是第八册 2.第七册 安装定额里 热镀锌喷淋管安装没有包含卡箍管件 请问 卡箍管件是套 沟槽式卡箍 还是 沟槽式法兰? 3.所有的喷淋官道上的阀门 在预算里 有的套第七册 有的套第八册 什么阀门套7册 什么套8册呢? 4.末端试水装置包括 压力表 信号阀 自动排气阀等;他是一起套一个定额 然后 分别进主材呢 还是 分别套定额 ?就是把压力表 信号阀 自动排气阀等 按一个末端试水装置套一个安装费 还是压力表 套压力表 信号阀套信号阀门 自动排气阀 都分别套定额呢? 5.管道支架量 怎么计算呢 6.钢套管用在哪? 喷淋里面 水灭火系统控制装置调试 用套取吗 200点以下是什么意思? 7.我现在做的是1个18层的住宅的地下室喷淋 我觉得 既然是地下室的喷淋 是不是 高层建筑增加费 脚手架搭拆 就不用套了呢?请问 这种情况 系统调整 还套取吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、套管套第七册工业管道章节中的子目。

    2、螺纹连接已包含在管件中,沟槽连接管件单独计算。

    3、阀门套消防水章节定额。

    4、末端试压装置是一套,详定额工料机明细。

    5、管道支架根据设计计算重量,套用相应子目。

     6、套管套工业管道章节中的子目。水灭火系统控制装置调试按喷头的点位数套相应定额子目。

     7、只做地下室应计算脚手架及系统调试费。

    2016-03-01 12:31:54 

  • 1、套管是管道穿过墙体和楼板时套用。 2、已包含管件中。 3、区别不同的阀门类型套用合适的子目。 4、压力表 信号阀 自动排气这些分别套用相应子目,分别计入主材。 5、管道支架根据设计计算工程量,套用子目。 6、水灭火系统控制装置调试是对整个系统的调试,只做一部分是不应该计取的。点位是喷头的点位。 7、只做地下室,高层增加费不计取,脚手架应该计取。

    2011-08-11 22:12:08 

  • 不太清楚帮顶 祝你找到答案

    2011-08-11 21:20:47 

  • 1。在喷淋预算里 看见人家做的消防套管 请问消防套管 在哪设置 一般有什么作用?还有套安装费 是第七册还是第八册 套管是管道穿过墙体和楼板时套用 是按照第八册规定计算 2.第七册 安装定额里 热镀锌喷淋管安装没有包含卡箍管件 请问 卡箍管件是套 沟槽式卡箍 还是 沟槽式法兰? 此章节已经废止,不再使用,执行第八层章节内容。 3.所有的喷淋官道上的阀门 在预算里 有的套第七册 有的套第八册 什么阀门套7册 什么套8册呢? 都执行第八册内的阀门安装。 4.末端试水装置包括 压力表 信号阀 自动排气阀等;他是一起套一个定额 然后 分别进主材呢 还是 分别套定额 ?就是把压力表 信号阀 自动排气阀等 按一个末端试水装置套一个安装费 还是压力表 套压力表 信号阀套信号阀门 自动排气阀 都分别套定额呢? 末端试水装置为总体设备 所包括的压力表.信号阀.自动排气阀等;是一起套一个定额 然后 分别进主材的。 5.管道支架量 怎么计算呢 管道安装图集上有管道支架间距和之间详图 按照重量计算工程量 6.钢套管用在哪? 用于地下室或基础出墙管道。 喷淋里面 水灭火系统控制装置调试 用套取吗 200点以下是什么意思? 喷淋里面 水灭火系统控制装置调试 用套取定额的。 200点以下是指喷头点在200点以内时选用该定额子目。 7.我现在做的是1个18层的住宅的地下室喷淋 我觉得 既然是地下室的喷淋 是不是 高层建筑增加费 脚手架搭拆 就不用套了呢?请问 这种情况 系统调整 还套取吗? 高层建筑增加费不计算, 脚手架搭拆 和系统调整 还套取定额

    2011-08-13 07:53:10 