馨月凝霜 2011-08-12 06:12:32 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1710查看 4回答
汇总计算后标准层间钢筋量不同
汇总计算后相同结构的层之间钢筋量差4000KG是什么原因?都是从同一层复制的构建,在报表预览中的楼层构件钢筋汇总表中显示的却是不同的,请问是怎么回事?问题补充:11 12 13层是标准层,钢筋信息都是一样的,可是为什么每一层都是越来越少呢?是绘制时候丢了吗?可是我把别的层都删了从一层复制过来汇总也是这样的,什么原因呢请问?我用构造柱绘制了一些出墙垛构件,构造柱的标高不是全楼层高,但是没输入钢筋,钢筋是在单构件里输入的,都是标准层,对汇总计算有影响吗?此外定义了构建,但是绘图区没有图元的构件在汇总时是不是不计算钢筋量?用删除吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,钢筋工程是不存在标准层的,可以看到,这两层主要就是柱的钢筋计算的不一样,那是因为柱钢筋的计算不只与当前层有关,还与上下相邻两层的层高以及节点有关,也就是计算11层的住,需要考虑10层、12层的属性。对于12层柱钢筋要考虑11层、13层的属性,所以,标准层这个概念在钢筋中的不可行的。您可以对照03G101-1图集,核对一下 请及时采纳答案,否则会扣除贡献分 会的,您可已核对一下,纵向的构件柱、墙柱、剪力墙都会有这种情况,具体差多少量要看您绘制构件的数量,您可以在工程中选择一个柱子来查看计算式,无论是纵筋和箍筋都是有影响的,因为箍筋加密区范围不同,根数就不同了,这样合计在一起就可能会差很多 您可以拨打我公司服务电话咨询
2011-08-12 08:44:13
-
你这不叫标准层,标准层是11~13层,表表中数据是汇总的量。
2011-08-12 07:07:47
-
从你的截图看是柱墙的量相差了,所以你检查一下你的柱墙配筋、连接方式及砼等级是否一样。
2011-08-12 07:41:48
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看