• 钢筋抽样软件基础柱子插筋的计算

    柱子基础插筋的长度=上层露出长度+高差+基础层厚度-保护层厚度+计算设置设定的弯折 其中高差是指 搭接长度么 但是默认的是电渣压力焊 搭接应该为0 ????
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果基础层的柱子,顶上有一道框架梁,那么计算出来的高差就是,基础面到梁顶的高度,那么就是按照“上层露出长度+高差+基础层厚度-保护层厚度+计算设置设定的弯折 ”来计算,没有问题。

    露出长度

    2011-08-17 16:26:39 

  • 高差是指柱子两根钢筋接头部位之间的差值

    2011-08-17 09:08:36 

  • 默认的是电渣压力焊 搭接应该为0 软件即按照 0计算哦;

    2011-08-12 10:31:33 

  • 高差是指柱纵筋的接头位置的差值

    2011-08-12 11:04:57 