wangzhaoyang2009 2011-08-12 13:43:43 | 北京市 其他专业 | 1635查看 7回答
关于电缆疑问
北京2001预算定额电气定额的说明有这么一句话“电力电缆敷设定额按三芯包括三芯连地编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯乘以1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以0.67.截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2的电力电缆执行。 我的问题: (1)我理解这句话是电缆超过3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗? (2)4芯的电缆怎么解决呢? 请教高手们怎么理解?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据“电力电缆敷设定额按三芯包括三芯连地编制的”的说明,这句话的意思是3芯电缆连地就是4芯,3芯加一根接地线编制的。所以4芯电缆不乘以系数。 电缆超过3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗? 应该是电缆超过5芯(含5芯),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以相应系数。
2011-08-12 15:12:18
-
除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗? 理解正确,就是定额基价乘以1.3 2)4芯的电缆怎么解决呢? 不调整
2011-08-12 13:51:34
-
(1)我理解这句话是电缆超过3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗? 电缆超过5芯(含5芯),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3, (2)4芯的电缆怎么解决呢? 4芯电缆不调整
2011-08-12 13:57:27
-
4芯电缆不调整,2芯也不调整。
2011-08-12 14:29:41
-
电缆超过5芯(含5芯),除主材不乘以1.3外,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3, 4芯电缆不调整
2011-08-12 14:52:14
-
理解不正确: (1)我理解这句话是电缆超过4芯(3芯连地),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3 (2)3芯的电缆怎么解决呢?(3芯也不扣减)
2011-08-12 15:44:04
-
(1)我理解这句话是电缆超过3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗?答:不对,“电力电缆敷设定额按三芯包括三芯连地编制的”三芯连地电缆就是四芯电缆,只有五芯电缆才能乘以1.3系数。 (2)4芯的电缆怎么解决呢?答:不能乘以系数。
2011-08-13 06:01:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看