• 关于电缆疑问

    北京2001预算定额电气定额的说明有这么一句话“电力电缆敷设定额按三芯包括三芯连地编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯乘以1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以0.67.截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2的电力电缆执行。 我的问题: (1)我理解这句话是电缆超过3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗? (2)4芯的电缆怎么解决呢? 请教高手们怎么理解?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据“电力电缆敷设定额按三芯包括三芯连地编制的”的说明,这句话的意思是3芯电缆连地就是4芯,3芯加一根接地线编制的。所以4芯电缆不乘以系数。 电缆超过3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗? 应该是电缆超过5芯(含5芯),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以相应系数。

    2011-08-12 15:12:18 

  • 除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗? 理解正确,就是定额基价乘以1.3 2)4芯的电缆怎么解决呢? 不调整

    2011-08-12 13:51:34 

  • (1)我理解这句话是电缆超过3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗? 电缆超过5芯(含5芯),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3, (2)4芯的电缆怎么解决呢? 4芯电缆不调整

    2011-08-12 13:57:27 

  • 4芯电缆不调整,2芯也不调整。

    2011-08-12 14:29:41 

  • 电缆超过5芯(含5芯),除主材不乘以1.3外,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3, 4芯电缆不调整

    2011-08-12 14:52:14 

  • 理解不正确: (1)我理解这句话是电缆超过4芯(3芯连地),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3 (2)3芯的电缆怎么解决呢?(3芯也不扣减)

    2011-08-12 15:44:04 

  • (1)我理解这句话是电缆超过3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、机械的含量都要乘以1.3对吗?答:不对,“电力电缆敷设定额按三芯包括三芯连地编制的”三芯连地电缆就是四芯电缆,只有五芯电缆才能乘以1.3系数。 (2)4芯的电缆怎么解决呢?答:不能乘以系数。