剑走偏锋丶 2014-06-16 11:18:15 | 辽宁省 安装算量GQI | 490查看 4回答
雨水管道问
我的雨水管道在室内,图纸规定管道用镀锌钢管。套定额的时候镀锌钢管未包含雨水漏斗,实际施工用的是铸铁雨水漏斗。我想问的是是否需要打补项? 怎么打? 还是补充主材? 请详细说明一下,我是新手,还没打过补项,最好详细说明一下操作过程,谢谢您了
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
雨水漏斗借用建筑定额中的子目7-93 屋面排水管 铸铁雨水口 直径100mm 或7-94 屋面排水管 铸铁雨水口 直径150mm。不需要补项。
招标清单中如果已有雨水口的描述,那这一项就不能在计取费用了
2014-06-16 12:06:35
-
雨水斗、落水口都有相应的定额子目可套。
2014-06-16 11:32:38
-
雨水斗、落水口都可以补充计算的。
2014-06-16 11:21:18
-
雨水管道在室内,图纸规定管道用镀锌钢管。
1、套定额的时候,铸铁雨水漏斗。需要打补项,直接补充主材。
2、直接在输入定额号栏。输入b-。
2014-06-16 11:34:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看