颦文 2011-08-12 16:50:50 | 云南省 其他专业 | 830查看 4回答
电缆头的计算
安装工程中电缆头的计算没有具体的规则,实际工程中有多有少,计价时相当难以计算!请问电缆头实际工程中如何计算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于电缆头得记取,各地区应该是不一样的,有的是要数一根电缆的几个电缆头,比如4*50的电缆,那么一端就有4个50mm2的电缆头,而有的地区就是记取一个50mm2的电缆头,这个看你具体的的定额
2011-08-12 22:47:06
-
根据转角和长度以及施工规范确定
2011-08-12 17:06:01
-
在安装工程中,电缆头是有计算规则的:电缆终端头及中间头均以"个"计算。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。很方便的理解,就一条单电缆,就两个电缆头(选取电缆单根截面积最大为准),如果单根电缆很长超过250米,考虑一个电缆中间接头(选取电缆单根截面积最大为准)即可。
2011-08-12 17:29:24
-
1、电力电缆的终端头是按照供电电缆回路的每1条电缆2个终端头计算的。 2、 当1个供电回路的1条电缆长度超过250米以上时可以计算1个电缆中间接头,但最终应该根据施工实际的电缆中间接头数量据实计算。 3、无论3↓或者4芯、5芯电缆的终端头都是只有电缆的2端个1个。 4、当电力电缆的截面积为不等径时,电缆终端头的截面积是按照最大1芯导线的截面积计算的。而并不是几芯导线截面积的合计计算。 5、干包式电缆终端头的制作安装时,是不能计算主材费的,因为电缆头的塑料手套已经包含在相关定额子目的辅材之中。因此、只有热缩式、浇注式电缆头的制作安装时才需要计算主材费。
2011-08-13 10:10:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看