• 关于架立筋

    既然架立筋只是起到稳固箍筋作用,那么我何不直接贯通梁的上部钢筋,还要加跟钢筋和左右钢筋进行搭接呢,不是多此一举?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我不完全同意以上2位的回答,架立筋配置的原因是稳定箍筋,还有抗弯作用,提问者如果仔细看图纸的话,会发现比如:箍筋的根数是4,而到了梁的中部,只有2根是通常的,哪必须设置架立筋,要不箍筋绑在那里啊?如果中部没有架立筋的话,哪中部只有2根钢筋 上面的荷载压下来的话,是不够的 ,所以要设置架立筋。 希望我的回答对你有帮助。

    2011-08-13 14:43:25 

  • 你好,只有在箍筋支数多于上部通长筋是,才需要配置架立筋的

    2011-08-13 14:51:14 

  • 上部贯通钢筋时受力钢筋,按照计算得来的,一般配筋要大;架立钢筋,是按构造设置的,配筋要小。

    2011-08-13 10:57:53 

  • 我赞成楼上的说法,箍筋支数大于上层的受力筋时,需要架立筋, 架力筋的作用主要起架力作用,承受的荷载不是很大,一般加力筋为B12或者B14

    2011-08-14 11:31:42 

  • 支持竟真老师的答案,补充一点,架立筋与通长筋的受力大小不一样,其自身的荷载也不一样,故有此做法