fuzhen009 2011-08-13 16:09:04 | 河南省 其他专业 | 11613查看 7回答
照明线路ZR-BV-3*2.5 是多芯线还是单独的3根线?
照明线路ZR-BV-3*2.5是套用多芯软导线 四芯 导线截面2.5以内 还是套用管内穿线 照明线 导线截面铜芯2.5以内? 两种分别在什么情况下使用?有点迷惑。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“ZR-BV-3*2.5是套用多芯软导线 四芯 导线截面2.5以内”是错误的! 这是阻燃铜芯导线,单芯的3根2.5mm2导线,工程量应当按长度*3
2011-08-13 16:15:50
-
单芯线,阻燃铜芯绝缘线 套用管内穿线 照明线 导线截面铜芯2.5以内。
2011-08-13 16:12:04
-
照明线路ZR-BV-3*2.5是套用多芯软导线 四芯 导线截面2.5以内 还是套用管内穿线 照明线 导线截面铜芯2.5以内?这是阻燃铜芯导线,单芯的3根2.5mm2导线,工程量应当按长度*3 两种分别在什么情况下使用?有点迷惑。这你先要搞清楚是多股线和单芯线,电线 或电缆ZR是阻燃NHJ是耐火,BV为单芯铜芯线,BVR是多股单芯线铜芯线,如果是VV,YJV是电缆,像RVV才能套多芯软导线
2011-08-13 16:28:17
-
你说的是阻燃的3根2.5mm2的照明线,他的工程量就是你算出的管子长度乘以根数就可以了
2011-08-17 09:27:36
-
电气施工规范以前照明线路是两根 新规范出了就变三根了,加了一根地线,所以是3*2.5 一般电气施工穿线都是单根线,但弱电系统穿线除外一般都是多股绞合
2011-08-14 20:56:20
-
1、这你先要搞清楚是多股线和单芯线,电线 或电缆ZR是阻燃NHJ是耐火,BV为单芯铜芯线,BVR是多股单芯线铜芯线,如果是VV,YJV是电缆,像RVV才能套多芯软导线。 2、套管内穿线、或明敷还要看图纸设计后再决定套什么子目。 祝你成功。
2011-08-14 13:18:48
-
照明线路ZR-BV-3*2.5不是套用多芯软导线 四芯 导线截面2.5以内 而是套用管内穿线 照明线 导线截面铜芯2.5以内的三根阻燃导线的。
2011-08-13 16:15:24
-
您好,照明线路BVV执行管内穿线,单位100米单线,工程量是否要乘以根数? 如BVV 3*2.5护套线,他是1根线懒里面有3个铜芯带皮的线,穿线的时候就穿一次100米就结束了,为什么还要乘以根数?
-
NH-BV-3*2.5、ZR-BV-3*10沿桥架敷设套线槽配线还是管内穿线呢?我看了几份预算实例怎么都没把沿桥架敷设与出桥架后进入预埋管管内穿线分开呢,沿桥架敷设与管内穿线的长度都比较大。
-
其他的信号线、电源线、启泵线、控制线是不是都套多芯软导线? 如果是套多芯软导线,多信软导线最少二芯,单芯的线怎么套? 截面面积最大的2.5,4的怎么弄? 如果套照明,工程量是不是要乘以根数?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看