• 梁钢筋的问题

    1、如图1梁KL7(2)在第一跨有一小段(阴影部分)箍筋为A10@100(2),与集中标注的箍筋信息不符,关键是A10@100(2)不是整个第一跨的箍筋信息,请问这一小段如何处理? 2、如图2梁KL19(1A)通过短肢剪力墙,识别时提示识别出的跨数与集中标注跨数不一致,识别出的跨数为3跨,而实际为2跨,因把通过墙身那段也识别成一跨,这时要删除一个支座,不论是删除哪个暗柱支座,计算出来的量与实际不符,因通过墙身那段始终会出现箍筋,这种情况如何处理?

    柱支座

    跨数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.可以在cad里或者在软件中利用 测量两点间距离,测出此段长度。打断后原位标注。跟打断之前不会差太多,只是相当多了一个支座,多了两个弯锚的弯折。目前只能想到这样处理。 2. 建议重新删除支座,排除操作的问题。如果不行a原位标注删除多余箍筋,锁定即可。b手工绘制这段,没必要非去识别,有些时候效率很重要。原始的方法会解决很多问题。

    2011-08-13 17:36:36 

  • 该梁的箍筋可以这样在原位标注里面输入: 格式10:【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数 如:A10@100(2)[1200];A8@200(2)[2100];A8@100(2)[850] 上述数字1200,2100,850分别代表A10-200、非加密区、加密区的配置范围 请根据你的工程图纸实际数据填写。

    2011-08-20 12:43:06 

  • 1、可以加支座处理,然后在原位标注。或按长度计算根算加到整个跨中如10A10@100/8A@200. 2、应咨询设计人员,设为2跨是不对的,应为三跨。

    2011-08-14 21:24:42 

  • 2、应向设计院咨询一下,问问是不是设计人员把梁的跨数搞错了,从你发的图上看应该是两跨且有一端是悬挑的。

    2011-08-18 00:16:01 

  • 河北地区专业造价交流Q3群168749382

    2011-08-14 08:05:17 

  • 1、阴影部分钢筋根据实际长度算出根数,在该跨中按以下格式输入:如10根A10@100加上其他部分箍筋A8@200。 2、这种情况可以在汇总计算后,编辑钢筋里处理,计算出实际要去掉的箍筋数量,在编辑钢筋里修改数量,完成后,锁定处理。

    答疑解惑

    2011-08-13 20:23:54 

  • 1、如图1梁KL7(2)在第一跨有一小段(阴影部分)箍筋为A10@100(2),与集中标注的箍筋信息不符,关键是A10@100(2)不是整个第一跨的箍筋信息,这一小段,在原位标注里输入。 2、如图2梁KL19(1A)通过短肢剪力墙,识别时提示识别出的跨数与集中标注跨数不一致,识别出的跨数为3跨,而实际为2跨,因把通过墙身那段也识别成一跨,这时要删除一个支座,不论是删除哪个暗柱支座,计算出来的量与实际不符,因通过墙身那段始终会出现箍筋,计算汇总以后,点【编辑钢筋】,调整,锁定,再汇总计算。

    2011-08-13 17:11:42 

  • 如图1梁KL7(2)在第一跨有一小段(阴影部分)箍筋为A10@100(2),与集中标注的箍筋信息不相符,关键是A10@100(2)不是整个第一跨的箍筋信息,这一小段,在原位标注里输入。 、如图2梁KL19(1A)通过短肢剪力墙,识别时提示识别出的跨数与集中标注跨数不一致,识别出的跨数为3跨,而实际为2跨,因把通过墙身那段也识别成一跨,这时要删除一个支座,不论是删除哪个暗柱支座,计算出来的量与实际不符,因通过墙身那段始终会出现箍筋,计算汇总以后,点【编辑钢筋】,调整,锁定,再汇总计算。

    2011-08-13 18:07:23 

  • 可以打断来分别设置```

    2011-08-15 16:45:30 