lz 2011-08-13 18:14:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 497查看 3回答
墙体平齐板顶后显示“顶标高非法,不能小于底标高”
点击墙体平齐板顶后出现该情况,墙体属性是底标高-1.8,顶标高0.3,按理说没什么问题呀。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好!使用平齐板顶的时候一定要清楚平齐哪块板,还有“是否调整手动修改标高的柱、墙、梁顶标高”要点“是”,出现在这种情况可能是这个墙以前手动修改过标高,若点击“否”,当以前手动修改的标高小于当前平齐板顶后的墙的底标高就会出现最后的报错提示。
2011-08-25 09:17:10
-
已采纳因为螺旋板在最低处的两个角点不在同一个标高上,其中一个角点的顶标高低于了底标高造成的。说明你的螺旋板绘制有问题。
2011-08-13 19:01:32
-
已采纳那块是螺旋板吧!它的顶标高是多少
2011-08-13 18:20:23
-
请问:在广联达图形算量中当在相同位置不同分层中化了板,当我想执行平齐板顶命令时。墙的标高准时平齐到下
请问:在广联达图形算量中当在相同位置不同分层中化了板,当我想执行平齐板顶命令时。墙的标高准时平齐到下面的板,如果我想平齐到上面的板。该如何操作呢??谢谢!!
-
1、如何要平齐后的梁突出板顶一定的尺寸,2、平齐板顶后发现操作失误怎样撤销。问题补充:我在属性栏中更改标高系统提示‘标高输入错误’
-
在钢筋算量软件中,楼层顶标高为5.36,一根梁顶标高为5.5, 在图形算量时导入钢筋文件后,计算是提示顶标高非法,不能超过楼层顶标高,如何解决?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看