• 山东 模板系数与有梁板

    审计中,审计方提出,模板系数0.275是09年发布的,而本工程的合同时间是08年,模板系数应该是0.171,我该怎么驳回?另外,审计方提出,2009年下了个新文件,凡是支座不是柱的梁都应该套有梁板,包括两端搭在框架梁的框架梁,我该如何驳回?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 习惯上,现在框架结构梁+板套有梁板.这几乎已经是事实. 至于模板(竹胶板和木胶板)的损耗,"模板系数0.275是09年发布的,而本工程的合同时间是08年,模板系数应该是0.171"要找出对应的文件,以及工程合同、实际施工时间等因素,仔细推敲里面的文字。找出有利于自己的理由。

    2011-08-15 07:26:38 

  • 你好,通过你的表述,应该是有梁板,因为平板是直接支撑在墙上,无梁板是直接用柱子支撑的,如果是多层的话是单梁的,定额里对此有说明,模板系数应该执行08年的,但是有约定除外

    2011-08-14 08:29:05 

  • 合同时间是08年,合同规定模板系数了吗?如果没规定,就要按规定执行。审计方提出,2009年下了个新文件,凡是支座不是柱的梁都应该套有梁板,包括两端搭在框架梁的框架梁,叫他找出规定,从文字上推敲,与之争论。

    2011-08-13 18:44:52 