    你好,我是一位新手,我用钢筋算量软件画柱子钢筋,为什么在错头处没有按50%错头,而是锚固在梁板内了?(已建了楼层的,我是在钢筋三维软件看出来的。)

    问题补充:我再问:为什么我已经建了五层楼层,现在画的是一层,而在二层是弯锚在梁板内的,就如同顶层配筋一样?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看下计算设置里的接头率。

    2011-08-13 20:10:27 

  • 在钢筋软件中,柱子的钢筋设置接头了,没有错开,接搭错头50%只是施工要求,在算量时,总长度是一样的,不影响算量。所以接头按100%。

    2011-08-13 20:11:49 

  • 二层是弯锚在梁板内的,就如同顶层配筋一样?点击柱属性,检查一下是否在本层、设为了顶层柱。

    2011-08-14 06:29:27 