n7074777 2011-08-13 22:13:05 | 河南省 其他专业 | 290查看 6回答
广联达问题
广联达钢筋2009新建楼层标高和图形算量2008新建楼层标高是否一样? 我考虑的是算钢筋用的结构标高,图形算量考虑的是建筑标高,不知道是否有影响? 因为后面画门窗要考虑离地高度,请专家及老师指点
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达钢筋2009新建楼层标高和图形算量2008新建楼层标高一般是不相同。建筑标高与结构标高一般相差5cm。 用广联达钢筋GGJ2009计算完钢筋工程量后,导入图形算量GCL2008计算结构、建筑工程量,软件提示“是否按钢筋标高导入”,这里可以选择按钢筋标高(即按结构标高计算),这样不会影响工程量的计算。
2011-08-13 22:18:58
-
最好用建筑标高,因为用图形算量2008画主要是依据建筑施工图,而建筑施工图的标高是建筑标高。
2011-08-14 08:19:41
-
广联达钢筋2009新建楼层标高和图形算量2008新建楼层标高是一样的,算钢筋用的结构标高,图形算量考虑的是建筑标高,对于算量没有影响。
2011-08-13 22:19:43
-
在GGJ中一般设置的是结构标高,导入GCL后会提示你按钢筋层高导入,如果你选择“是”,那么导入完毕以后你需要在GCL中修改“首层底标高”,如果你不修改的话,在GCL中,外墙的抹灰面积或者贴砖等工程量就会和实际不符合
2011-08-13 22:35:10
-
一般2008图形算量用建筑标高 从正负0开始 钢筋图形计算 用结构标高
2011-08-14 06:30:57
-
在算量时用的是结构标高,
2011-08-13 22:15:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看