• 广联达问题

    广联达钢筋2009新建楼层标高和图形算量2008新建楼层标高是否一样? 我考虑的是算钢筋用的结构标高,图形算量考虑的是建筑标高,不知道是否有影响? 因为后面画门窗要考虑离地高度,请专家及老师指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广联达钢筋2009新建楼层标高和图形算量2008新建楼层标高一般是不相同。建筑标高与结构标高一般相差5cm。 用广联达钢筋GGJ2009计算完钢筋工程量后,导入图形算量GCL2008计算结构、建筑工程量,软件提示“是否按钢筋标高导入”,这里可以选择按钢筋标高(即按结构标高计算),这样不会影响工程量的计算。

    2011-08-13 22:18:58 

  • 最好用建筑标高,因为用图形算量2008画主要是依据建筑施工图,而建筑施工图的标高是建筑标高。

    2011-08-14 08:19:41 

  • 广联达钢筋2009新建楼层标高和图形算量2008新建楼层标高是一样的,算钢筋用的结构标高,图形算量考虑的是建筑标高,对于算量没有影响。

    2011-08-13 22:19:43 

  • 在GGJ中一般设置的是结构标高,导入GCL后会提示你按钢筋层高导入,如果你选择“是”,那么导入完毕以后你需要在GCL中修改“首层底标高”,如果你不修改的话,在GCL中,外墙的抹灰面积或者贴砖等工程量就会和实际不符合

    2011-08-13 22:35:10 

  • 一般2008图形算量用建筑标高 从正负0开始 钢筋图形计算 用结构标高

    2011-08-14 06:30:57 

  • 在算量时用的是结构标高,

    2011-08-13 22:15:55 