db2008 2011-08-14 11:00:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 437查看 5回答
关于楼梯构件
1、楼梯构件只能绘制一个休息平台,另一个与楼层同标高的平台没有,麻烦! 2、参数化楼梯构件型号太少,不能满足施工要求?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、楼梯构件只能绘制一个休息平台,另一个与楼层同标高的平台没有,麻烦! 因另一个休息平台不能按楼梯计算的,应该定义现浇板画图布置,套平板或有梁板定额子目,所以软件参数化楼梯中只有楼层中间的休息平台。 2、参数化楼梯构件型号太少,不能满足施工要求? 参数化楼梯不可能将所有各种各样的楼梯都包含进去的,不能满足要求时,可以建组合楼梯解决的。
2011-08-14 17:59:00
-
1、用组合楼梯绘制; 2、同1。
2011-08-14 11:01:49
-
1、楼梯构件只能绘制一个中间休息平台,另一个与楼层同标高的平台属于楼层板,根据定额计算规则,不在楼梯范围之内,用现浇板绘制。 2、参数化楼梯构件型号能够满足一般楼梯的绘制,个别与参数化楼梯不同的特殊楼梯可以变通处理或采用其它方法绘制。
2011-08-14 12:28:36
-
1、可以新建一个参数化的楼梯,自己补画一块现浇板,应该就可以了 2、参数化的楼梯里面内置的一些参数模型,都是一些常见的、容易建立的楼梯形式,对一些很少见或者比较难建立的比如螺旋的,是没有的。你可以根据实际的应用情况进行组合,然后再复用即可
2011-08-14 11:58:23
-
1.你的理解有误,楼梯间处除了顶层,层间楼板处也是没有板的。 2.既然可以自己手绘,又要求精度,不需要参数化。
2011-08-14 11:17:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看