• 剪力墙暗柱定义问题

    请问大家,设计图纸上标明的是暗柱,但这个柱子又不是完全包含在剪力墙里的,有部分是凸出墙面的,这个应该怎么处理,是用暗柱定义还是端柱(考虑钢筋导入图形)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计图纸上标明的是暗柱,但这个柱子又不是完全包含在剪力墙里的,有部分是凸出墙面的,这个应该怎么处理,是用暗柱定义还是端柱(考虑钢筋导入图形) 设计图上标明的是暗柱,但这个柱子不完全包含在剪力墙里,有部分是突出墙面的,这个可以按端柱来处理,这样在导入到图形中后,突出墙面的柱按柱套用定额,在钢筋里也不影响钢筋算量。(暗柱在导入到图形中后,是套用墙定额的,在导入时不用导)

    2011-08-15 10:42:40 

  • 应该是用暗柱定义

    2011-08-15 10:15:15 

  • 用端柱定义绘制。

    2011-08-15 10:15:04 