• “拉筋伸入墙内的长度,7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm”如何设置?

    填充墙应沿层高全高每隔500mm设2a6拉筋。拉筋伸入墙内的长度,7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm。 是在墙体属性中设置,还是定义为砌体加筋? 7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm又如何设置?(本工程抗震烈度为7度)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:填充墙应沿层高全高每隔500mm设2a6拉筋。拉筋伸入墙内的长度,7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm。是在定义砌体加筋时定义一下长度700。

    软件里不可以按墙长的1/5来定义,只能按统一的挑出700来定义,汇总后可以手工修改一下要加长的拉筋。没有更好的办法了。

    砌体加筋

     

    2014-06-15 09:50:20 

  • 这是在砌体加筋中设置的。

    入墙长度设置可以直接输入数字的。

     

    伸入墙内的长度

     

    2014-06-15 09:40:36 