• 钢筋搭接损耗

    钢筋除柱为电渣压力焊,其余均为绑扎接头,还计算2.5%搭接接头损耗么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要计算,你这个搭接损耗指的是搭接那一块钢筋量,要计算的。套定额时一般都有两个子目,一个是包含了搭接及施工损耗,另一个是包括施工损耗,你套只包括施工损耗的就行,然后电渣压力焊可以单独套定额。

    2011-08-15 16:04:36 

  • 计算!损耗是整体计算的,不管用什么方式,因为损耗不是只有那些,比如说剩下的钢筋头啊,那些。

    2011-08-15 16:04:33 

  • 这是量回事,要算的

    2011-08-15 16:08:03 

  • 需要计算的,绑扎也是有搭接接头的,这些损耗也是应该计算在内的。

    2011-08-15 16:04:59 

  • 还是要计算的

    2011-08-15 16:11:57 

  • 钢筋柱为电渣压力焊,不能计算2.5%搭接接头损耗。其余均为绑扎接头,应该计算2.5%搭接接头损耗。应该分别计算钢筋工程量。钢筋柱为电渣压力焊的这部分钢筋单独计算。

    2011-08-15 16:15:02 