• CFG桩施工

    CFG桩施工,试桩有没有明确规定多少根,试桩打完之后在等其达到强度做试验的时间桩机是否计算窝工费。 验收时候做荷载试验是针对什么做,桩还是桩间土
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 试桩分为静载试验和动载试验,按照桩数取一定的百分数,在试验期间,桩基不计算窝工费,荷载试验动载针对桩,静载针对桩及桩间土

    2011-08-16 09:11:38 

  • CFG桩施工,试桩应该按照设计要求的数量和规定进行,一般情况是 不低于1% 并不少于3根;

    2011-08-16 09:13:20 