liuhj 2014-03-06 13:48:32 | 土建算量GCL2013 | 4635查看 1回答
为什么没有计算柱子的超高模板面积?
柱子的高度和层高都超过3.6米了,为什么不计算超高模板面积的工程量呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工程设置--计算设置柱的超高设置,如图所示:修改计算设置重新汇总计算即可。
超高高度为4.5-3.6=0.9,因为设置里面取舍方法选择的是“不足分段高度不计算” ,所以超高数量=0,那么在计算超高时=超高总量*超高数量肯定就为“0”了。这两条规则修改后就有超高模板面积了,如下图所示:
方法二:四川省的定额规则:建设工程工程量清单计价定额计算规则(2009)-13清单/(2009)--08清单,规则里面都没有关于柱子超高的计算设置,也就是柱子不计算超高。
2014-03-06 13:48:32
点我,有新答案通知你哦
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看