洋洋 2011-08-16 15:30:28 | 辽宁省 其他专业 | 589查看 5回答
图中没有说明的情况下,空调的软连接应该怎么算呢
图中没有说明的情况下,空调的软连接应该怎么算呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的空调属于多联机,不需要软管连接。 水管道的用软管连接。 图中De25UPVC塑料管的是冷凝管不需要软管连接。可以用软胶管连接即可。
2011-08-17 13:53:56
-
在图中看出金属软管为De25的,套北京2001定额11-146金属软管安装 螺纹连接DN20子目,单位为根。 2根,De25是指的管道外径,具体是什么管材看一下设计说明,按标注方式De应为塑料管或复合管,具体见设计说明。
2011-08-16 19:34:19
-
软连接一般按管径,论根计算,每台风机盘管的接管都要加软连接
2011-08-16 15:40:54
-
你执行500mm以外的相应子目就可以了,按节算量的
2011-08-16 16:04:54
-
图纸上一般不标注,相应的图集上会有显示,一般是150mm-200mm的金属软管连接,管径同所连接的水管。
2011-08-16 16:05:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看