v 2011-08-16 18:15:27 | 四川省 其他专业 | 1867查看 10回答
外墙保温部位问题。
1,外墙保温是否是从正负零到屋面。不包括女儿墙和出屋面楼梯的位置。 2,某栋楼三个单元。其中一个单元(最左边)和另外2个单元之间有变形缝。请问这部分相接的墙体做不做保温啊。???
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在寒冷地区,女儿墙保温是两侧都做的。审图办要求的,至于技术上是不是必须如此,需要看设计说明。 2、该处相交的墙体是要做保温层的
2011-08-16 18:31:26
-
1,外墙保温是室外地坪到屋面;女儿墙和出屋面楼梯间一般不设计保温。但是有的为了保持墙面平整一致也把保温做到女儿墙顶。 2,某栋楼三个单元。其中一个单元(最左边)和另外2个单元之间有变形缝,外墙保温和变形缝齐即可。变形缝一般使用铁皮盖板,铁皮盖板内充填的保温材料和墙面的保温材料不一定一样。
2011-08-16 20:49:41
-
1.外墙室外地坪以上部分全部保温 2.保温做到变形缝即可
2011-08-16 18:19:03
-
1,外墙保温一般从室外地坪至女儿墙,这是一个面,一般女儿墙内和出屋面屋面楼梯的位置应当做保温(这是热桥部位);一般带地下室的保温层要做到冻土层一下;具体要让设计明确保温部位,结算才不扯皮; 2,一般外墙保温层做到变形缝,变形缝处一般有镀锌铁皮盖缝,变形缝里面要塞聚苯板,宽度150,厚度为变形缝的厚度;(变形缝出一般设计会选图集大样的,看看大样就明白了 )
2011-08-16 20:32:55
-
1、看具体设计。 2、看具体设计。
2011-08-16 21:06:13
-
你好:外墙室外地坪以上部分全部保温 做到变形缝即可
2011-08-16 19:59:57
-
1、外墙保温是从散水处开始到屋面,一般不包括女儿墙和出屋面楼梯的位置,但是看你工程的具体设计。 2、这部分相接的墙体一般也要做保温的。
2011-08-16 18:20:07
-
要看变形缝的具体设计
2011-08-17 11:27:37
-
一般设计外保温子室外地坪一直做到女儿墙压顶下边。女儿墙内侧同样做保温(具体工程要看设计)。 楼单元之间变形缝不用做保温。在外墙立面变形缝已做封闭装饰。
2011-08-16 21:42:56
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看