liuxianyang1988 2011-08-17 08:10:23 | 山东省 其他专业 | 1489查看 5回答
管道系统二次打压是否可以做签证啊
这的工程由于改管较多(就是管道的变更)进行二次打压并移交装修施工方 是否可以做签证给甲方要钱啊?有什么依据吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于变更引起的二次压力试验,可以做签证认可后套子目计算。
2011-08-17 08:14:28
-
如果是变更引起的就可以做签证
2011-08-17 15:13:01
-
这的工程由于改管较多(就是管道的变更)进行二次打压并移交装修施工方 是否可以做签证给甲方要钱啊?有什么依据吗?由于施工原因造成的就不可以要二次打压的费。如果是由于建设单位变更管道造成的就得要二次打压 的费。变更就是最好的证据。得能显示出打压完成后的变更造成二次打压。可以自己写个让建设单位确认。
2011-08-17 08:22:44
-
管道安装水压试验只有一次,因变更引起的重复试验要办理现场签证
2011-08-17 08:28:06
-
由于变更引起的二次或多次试压,可以套用管道压力试验等子目。
2011-08-17 08:31:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看