• 连梁腰筋及拉筋设置

    1、这句话怎么理解:连梁跨高比不大于2.5时,两侧腰筋的面积配筋率不应小于0.3%。 如果一连梁跨度300MM,高度400MM,是否也需要增加腰筋? 2、“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置”软件怎么设置?拉筋怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这句话怎么理解:连梁跨高比不大于2.5时,两侧腰筋的面积配筋率不应小于0.3%。 如果一连梁跨度300MM,高度400MM,是否也需要增加腰筋? 2、“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置”软件怎么设置?拉筋怎么设置? 答:1. 跨指的是梁的跨度;高指的是梁的高度;跨度/高度不大于2.5时,两侧腰筋的面积配筋率不应小于0.3%。 300/400=0.75就小于2.5,那么肯定要增加腰筋了。 2. 把墙划过去,墙的水平钢筋就自动在连梁范围内拉通连续配置。 注意:应该先画墙,再布置门窗洞口,在洞口上智能布置或点布连梁,一般不要画线布置,因为只有前两种布置方式是可以默认梁下边就是洞口上边的标高,只是洞口标高准确梁也就没问题了。