• 请问钢筋中计算设置里面的钢筋布置问题

    请问在钢筋中计算设置中有板分布钢筋布置,我一般看一下总说明看板的分布筋 是多少就直接在这一栏中设置了,那么这种方法对不,这样的话是不是给所有的板都把分布筋布上了,但是有些板是没有分布钢筋的,我应该咋办
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这样布置是正确的,凡是需要分布筋的位置均按你所设置的钢筋信息来计算,如果不需要布置分布筋的地方软件也不会计算的。板只有单向布置的受力筋或者负筋才有分布筋,其他地方是没有的

    2011-08-17 15:35:32 

  • 这个分布钢筋是指板负筋上的分布钢筋。

    2011-08-17 15:04:44 

  • 这个设置的是板面分布筋 有些已经双层双向的板不需要计算分布筋的时候,软件会自动取舍,也是不会计算的

    2011-08-17 15:04:47 

  • 你这么布置是正确的,这么布置的意思是凡是需要分布筋的位置均按你所设置的型号来计算,如果不需要布置分布筋的地方也不会计算的,你可以放心。板只有单向布置的受力筋或者负筋才有分布筋,其他地方是没有的。

    2011-08-17 15:17:24 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题