• 砌体加筋的几个问题

    1.图纸给的形式在软件上没有,好像也没有可参考的,该怎么办? 2、图纸中给出了墙体与柱拉结筋构造,这里的柱是否包含框架柱及构造柱等所有柱,还是特指某一类柱? 3、当添加的砌体加筋长度超过邻近的门窗里,钢筋和混凝土计算是否有影响? 4、与框架柱与墙T接头邻近时,因都要添加砌体加筋共两个,仅其中一个如框架柱加砌就超过另一个如墙T许多,应该如何设置?是否应该作删减?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸给的形式在软件上没有,在单构件里输入或手算!!! 只是砌体加筋 钢筋计算多了,混凝土计算无影响 修改长度

    2011-08-17 20:01:40 

  • 如果您图纸上给的形式在软件中没有的话,可以在在单构件输入中做 柱一般是指构造柱 砌体加筋长度超过邻近的门窗里,钢筋和混凝土计算是否有影响?只是钢筋增多了,对砼没有影响

    2011-08-23 08:39:24 