• 外墙变形缝

    外墙变形缝的缝宽是500MM要套什么定额?定额变形缝的子目是100宽以内,那么500MM的外墙变形缝要怎么处理?主材是铝合金材料~~两栋楼之间的外墙变形缝(阳台与新起的办公楼)求高手帮忙!!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现在通长的做法,是将子目中的主材调整它的用量,及由100宽增加400宽。

    2011-08-17 15:32:10 

  • 套用 定额变形缝的子目 换算定额中的含量吧;

    2011-08-17 15:31:19 

  • 修改材料含量和单价处理。

    2011-08-17 15:32:18 

  • 500不算变形缝了,你调整铝合金盖板的宽度好了

    2011-08-17 15:32:00 