• 室外电缆钢导管埋地套什么定额,

    焊接钢管做室外的电缆导管套用什么定额,是埋在一般土内。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你所述情况应按如下考虑:在定额汇编说明里面有这么一条:公称直径φ100以下的电缆保护管(塑料管无混凝土基础暗敷除外)敷设,套取电气配管配线相应定额子目即可,而室外埋管发生的挖土方量则根据电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算原则进行考虑;当敷设管的公称直径大于100时,方可套取电缆保护管敷设(根据实际情况选择有无混凝土基础的情况)的定额子目即可。

    2011-08-17 16:13:05 

  • 套安装定额中的“电缆保护管敷设 钢管”。

    2011-08-17 16:01:21 

  • 支持1楼的说法

    2011-08-18 11:25:55 