13****@qq.com 2011-08-17 16:45:57 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 454查看 4回答
剪力墙配筋问题?
急急急。。。。 麻烦各位帮我看一下,我剪力墙净高度是3000,水平配筋为B14-150但图纸中在墙的中间800位置处剪力墙水平钢筋间距变为B14-75了,手算单构件计算完附加我会算,我就想问问有没有不用手算软件一次成型的方法啊????
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳解决方法: 同排钢筋在不同高度范围内钢筋信息不同时,在软件中这样输入:(1)B14-150[1100]/(1)B14-75[800]/(1)B14-150[1100],这只是剪力墙其中的一排钢筋信息,另一排根据实际输入,两排中间用“+”链接,中括号里为布筋高度范围
2011-08-17 16:58:52
-
麻烦各位帮我看一下,我剪力墙净高度是3000,水平配筋为B14-150但图纸中在墙的中间800位置处剪力墙水平钢筋间距变为B14-75了,手算单构件计算完附加我会算,我就想问问有没有不用手算软件一次成型的方法啊???? 回复:根据配筋不同设置不同标高的两段墙,分层画墙
2011-08-17 16:49:17
-
可以输入布置范围的输入格式为::(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
2011-08-17 16:51:55
-
目前不能设置,只能在单构件增加。
2011-08-17 17:01:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看