GQ 2011-08-17 22:04:12 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 2440查看 2回答
板的钢筋的定义和绘制
如图一:这是一间客卫的板,根据图二、图三和图四的设计说明,请问: 一、这块板包含哪些钢筋,在把板定义成现浇板的时候,我怎么定义它的各项参数,特别是马凳筋和拉筋的参数,我在下图中哪个位置可以找到啊???请教我识一下图。 二、在定义板的受力筋时,左弯折,右弯折、钢筋锚固、钢筋搭接、计算设置、节点设置、搭接设置等的数据根据说明中的要求需要改吗???我不太看得懂 三、在定义板的负筋时,这块板是不是有7、9、13三种负筋啊?这三种负筋的钢筋分别为7为C6-150(左边中线500);9号为C6-200(右边支座中线450);13为C6-200(左边支座中心500).在板的负筋定义界面,板的负筋中有个分部钢筋是在哪里啊,如何定义啊???上面的左弯折,右弯折、钢筋锚固、钢筋搭接、计算设置、节点设置、搭接设置等的数据根据说明中的要求要改吗??? 请详细指导下,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1、根据图一和下边的说明要求,卫生间的板厚为90,底部配双向C6-150的钢筋;马凳筋图纸中也给了一平米布置一个,图三是马凳筋。拉筋没有要求布置,就不要了。 2、不要改,按照软件默认的做法就可以了。 3、7、9、13三种负筋按支座内边线定义长度,7#用跨板受力筋定义,如果用边支座负筋定义的话,长度500+那一小跨的尺寸,也是按支座内边线计算长度。 你的图纸给的是中心长度,你定义时要减去梁的一半宽度,你的图纸要求是从支座边算一个锚固的。看截图, >B/2是下边的主筋的锚固要求,不是针对负筋的。马凳筋的脚一般考虑是100左右。
2011-08-17 22:47:28
-
1、马镫筋的参数可以按照常规的尺寸定义输入;板底受力筋对照表格的板厚定义绘制; 2、不用改,按照软件默认的; 3、负筋的分布筋是与负筋垂直绑扎组成钢筋网片;在定义构件的属性中直接输入;不用改,按照软件默认的。
2011-08-17 22:14:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看