• 钢筋10.0的暗柱参数图使用

    这个软件里面的暗柱参数图 怎么用 如果那个拉筋4一直延伸下去直到和另一个暗柱相接, 那么 这个中间的这段剪力墙钢筋怎么办???

    剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在其它箍筋中输入,编辑钢筋时相应扣减剪力墙中的拉筋。老问题一直没有解决。

    2011-08-19 06:10:57 

  • 拉筋4不会一直延伸下去直到和另一个暗柱相接。

    2011-08-18 18:35:31 

  • 能输入的箍筋和拉筋在相应位置输入,其他在其他箍筋中输入。

    2011-08-18 18:34:00 

  • 在暗柱以外的拉筋应该算剪力墙的.暗柱本来就不算柱 只是剪力墙端头的一个钢筋加强带/不过如果你给施工方算 可以多算点(拉筋就在其他钢筋里输入记得别忘记纵筋)/作为审计方 就不管它了

    2011-08-18 23:24:10 

  • 如果那个拉筋4一直延伸下去直到和另一个暗柱相接,先使用手工计算出拉筋4的根数;在参数化暗柱定义时在属性质的拉筋4位置输入钢筋规格及手工计算出拉筋4的根数即可。

    2011-08-19 05:25:18 

  • 属构件约束加强部位,剪力墙筋正常布置,可以将中间的简力墙筋正常布置,将墙体拉筋定义为同拉筋4的间距,即可