• 专家帮忙解答一下分布筋难题

    同一块板,我在X方向布置负筋,这时查看”编辑钢筋”会看见负筋下分布筋的计算量,当我又在Y方向加入跨版受力筋时,再查看“编辑钢筋”,这时再点击负筋,此时就看不见负筋下的分布筋的钢筋量了,若我不在Y方向不加跨板受力筋而是加入面筋,则X方向的负筋下是有分布筋的工程量的,这其中什么道理
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 跨板受力筋取代分布筋了。

    2011-08-18 19:11:14 

  • 只有有面筋存在,软件就自动不计算分布筋了。

    2011-08-18 19:12:51 

  • 你好:看看我按你牟要求布置的,布置了面筋,负筋在面筋这一跨内也不会计算分布筋了。 这个负筋是中间支座负筋,计算的分布筋是另一跨内没有布置面筋处的分布筋,如果这一跨也计算了应该是8根。 是的。有了双向的负筋或者面筋就不要计算分布筋了,在软件里你布置了也不会计算的。

    编辑钢筋

    算量

    2011-08-18 19:18:24 

  • 双向板均为受力筋。

    2011-08-18 22:08:06 